Ciao Nicola,  
provo a rispondere alle tue richieste per punti:

ID 8 ) Gli standard di riferimento per la parte infrastrutturale sono ANSI/BICSI 002-2014 oppure BS EN 50600-2-1:2014

ID 11) L’assenza di pavimento flottante è considerata discriminante se non giustificata correttamente. I pavimenti flottanti sono considerati uno svantaggio o un vantaggio in base alle specifiche di progettazione del data center. Nel corso degli anni l’impiego dei pavimenti flottanti ha avuto trend differenti in base alla funzione principale svolta, cooling, cablaggio, organizzazione dello spazio etc. Per esempio nei data center moderni le soluzioni di raffreddamento ad aria che sfruttano i pavimenti flottanti sono considerate meno efficienti e in alcuni casi non adeguate (rack ad alta densità).

ID 12) Viene richiesto se il Data Center dispone di impianti di rilevazione ed allarme antincendio, anche in questo caso gli standard e le best practices di riferimento sono ANSI/BICSI 002-2014 oppure BS EN 50600-2  
ID 13) In base al D.P.R. n. 151/2011 sicuramente le attività 49 e 64 del relativo allegato sono soggette a CPI  
ID 18) Il range di temperatura dipende dai sistemi IT utilizzati (mediamente 16-27 °C ), molti standard suggeriscono di non superare mai 32 °C all’interno di un Data Center.  
Invece i tempi dipendono dalla classe di affidabilità del Data Center anche in questo caso come linee guida si possono considerare gli standard ANSI/BICSI 002-2014 oppure BS EN 50600-2-3:2014.  
In linea generale, nell’eventualità di interruzione dell’energia elettrica le temperature non devono comunque superare il limite massimo del range di funzionamento.

Paolo de Rosa  
Team per la trasformazione digitle

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Nicola](https://forum.italia.it/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/41988e/32.png) [@Nicola](https://forum.italia.it/u/Nicola)\
**Post date:** [19 Febbraio 2018, 5:51pm UTC](https://forum.italia.it/t/linee-guida-per-qualificare-datacenter-come-psn/820/23 "2018-02-19T17:51:00Z")

</div>

buona sera Paolo,

volevo ringraziarti della puntuale risposta e aggiungere alcune mie considerazioni.

ID 8 - se ho inteso correttamente in questa fase non è richiesto che le aziende abbiamo conseguito una specifica certificazione ma solamente che rispondano ai requisiti indicati negli standard di riferimento.  
Oltre agli standard da te indicati rientrano anche quelli di Uptime Tier, Ansi TIA-942-B, ISO/IEC PRF TS 22237-2 ?;

ID 11 - ok, risposta chiara.

ID 12 - ok, risposta chiara.

ID 13 - ok, nella mia esperienza ho sempre riscontrato la necessità di essere conformi a quanto indicato dal D.P.R. n. 151/2011 sicuramente per l’ attività 49, mentre non ho mai ottemperato alla richiesta di essere conformi a quanto richiesto dall’ attività 64 perchè non ho mai trovato presenza in contemporaneità di piu’ di 20 addetti all’ interno degli spazi data room.

ID 18 - Ora ho capito quanto richiesto, si intende cioè che in caso di black-out elettrico la temperatura venga mantenuta all’ interno di un determinato range di sicurezza da permettere l’ attivazione e la messa in linea del gruppo/i di emergenza. In un primo momento avevo pensato fosse necessario garantire anche il servizio in “continuos cooling”.

ciao e buona continuazione

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![paolo\_de\_rosa](https://forum.italia.it/user_avatar/forum.italia.it/paolo_de_rosa/32/552_2.png) [@paolo\_de\_rosa](https://forum.italia.it/u/paolo_de_rosa)\
**Post date:** [23 Febbraio 2018, 7:09am UTC](https://forum.italia.it/t/linee-guida-per-qualificare-datacenter-come-psn/820/24 "2018-02-23T07:09:27Z")

</div>

> [@Nicola](#):
>
> ID 8 - se ho inteso correttamente in questa fase non è richiesto che le aziende abbiamo conseguito una specifica certificazione ma solamente che rispondano ai requisiti indicati negli standard di riferimento.
> 
> Oltre agli standard da te indicati rientrano anche quelli di Uptime Tier, Ansi TIA-942-B, ISO/IEC PRF TS 22237-2 ?;

Corretto.

> [@Nicola](#):
>
> ID 13 - ok, nella mia esperienza ho sempre riscontrato la necessità di essere conformi a quanto indicato dal D.P.R. n. 151/2011 sicuramente per l’ attività 49, mentre non ho mai ottemperato alla richiesta di essere conformi a quanto richiesto dall’ attività 64 perchè non ho mai trovato presenza in contemporaneità di piu’ di 20 addetti all’ interno degli spazi data room.

Si assolutamente, ma non è necessario svolgerla la indicavo nella remota eventualità che si verificasse.

> [@Nicola](#):
>
> ID 18 - Ora ho capito quanto richiesto, si intende cioè che in caso di black-out elettrico la temperatura venga mantenuta all’ interno di un determinato range di sicurezza da permettere l’ attivazione e la messa in linea del gruppo/i di emergenza. In un primo momento avevo pensato fosse necessario garantire anche il servizio in “continuos cooling”.

Corretto, non è richiesto il “continuos cooling”.

Grazie  
Saluti

Paolo de Rosa  
Team per la trasformazione digitale

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Andrea\_Tironi1](https://forum.italia.it/user_avatar/forum.italia.it/andrea_tironi1/32/4594_2.png) [@Andrea\_Tironi1](https://forum.italia.it/u/Andrea_Tironi1)\
**Post date:** [23 Marzo 2018, 7:38am UTC](https://forum.italia.it/t/linee-guida-per-qualificare-datacenter-come-psn/820/25 "2018-03-23T07:38:00Z")

</div>

Ciao @paolo_de_rosa e @spiunno.

Come procede il lavoro sui PSN?

Io sto tenendo monitorata la pagina

[https://www.censimentoict.italia.it/it/latest/contents.html](https://www.censimentoict.italia.it/it/latest/contents.html)

che mi indica sempre la data del 05.12, ma immagino stiate proseguendo i lavori in qualche direzione essendo gente molto operativa.

E’ possibile condividere con la comunità sapere quale è la direzione gli sviluppi?

(tra l’altro ho visto che il progetto dei PSN è citato anche nel Libro Bianco appena uscito sulla Sicurazza Informatica, complimenti)

Grazie.

Andrea

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Andrea\_Tironi1](https://forum.italia.it/user_avatar/forum.italia.it/andrea_tironi1/32/4594_2.png) [@Andrea\_Tironi1](https://forum.italia.it/u/Andrea_Tironi1)\
**Post date:** [2 Aprile 2018, 3:14pm UTC](https://forum.italia.it/t/linee-guida-per-qualificare-datacenter-come-psn/820/26 "2018-04-02T15:14:13Z")

</div>

Ciao, qualche novità in merito?

@Cristian @spiunno

Andrea

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![paolo\_de\_rosa](https://forum.italia.it/user_avatar/forum.italia.it/paolo_de_rosa/32/552_2.png) [@paolo\_de\_rosa](https://forum.italia.it/u/paolo_de_rosa)\
**Post date:** [4 Aprile 2018, 12:03pm UTC](https://forum.italia.it/t/linee-guida-per-qualificare-datacenter-come-psn/820/27 "2018-04-04T12:03:14Z")

</div>

Ciao Andrea,  
è stata completata la prima fase del censimento che riguardava tutte le Regioni, le città Metropolitane e le rispettive società _in house_, entro la fine di Aprile partirà la seconda fase rivolta a tutto il resto delle PA. La seconda fase dovrebbe concludersi entro i primi di Giugno.

Rispetto a quelle che sono le informazioni già condivise tramite la circolare e il Piano Triennale non ci sono sviluppi ulteriori. AgID comunicherà le istruzioni per lo svolgimento della seconda fase del censimento sul sito [https://censimentoict.italia.it](https://censimentoict.italia.it).

Entro 30 giorni dal completamento della seconda fase verranno comunicati i risultati del censimento.

Grazie  
Saluti

–  
Paolo de Rosa  
Team per la Trasformazione Digitale

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Andrea\_Tironi1](https://forum.italia.it/user_avatar/forum.italia.it/andrea_tironi1/32/4594_2.png) [@Andrea\_Tironi1](https://forum.italia.it/u/Andrea_Tironi1)\
**Post date:** [6 Aprile 2018, 6:31am UTC](https://forum.italia.it/t/linee-guida-per-qualificare-datacenter-come-psn/820/28 "2018-04-06T06:31:45Z")

</div>

Ciao.

Segnalo in caso capiti ad altri:  
quando clicco su:  
[https://www.censimentoict.italia.it/it/latest/contents.html](https://www.censimentoict.italia.it/it/latest/contents.html)  
spesso e volentieri mi risponde: nome host non valido.  
Poi dopo 2-3 refresh va.

Andrea

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![paolo\_de\_rosa](https://forum.italia.it/user_avatar/forum.italia.it/paolo_de_rosa/32/552_2.png) [@paolo\_de\_rosa](https://forum.italia.it/u/paolo_de_rosa)\
**Post date:** [10 Aprile 2018, 6:05pm UTC](https://forum.italia.it/t/linee-guida-per-qualificare-datacenter-come-psn/820/29 "2018-04-10T18:05:18Z")

</div>

Ciao Andrea,  
c’era un problema di refresh delle cache, è stato risolto, grazie della segnalazione.

Paolo de Rosa  
Team per la Trasformazione Digitale

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![paolo\_de\_rosa](https://forum.italia.it/user_avatar/forum.italia.it/paolo_de_rosa/32/552_2.png) [@paolo\_de\_rosa](https://forum.italia.it/u/paolo_de_rosa)\
**Post date:** [12 Aprile 2018, 9:23am UTC](https://forum.italia.it/t/linee-guida-per-qualificare-datacenter-come-psn/820/30 "2018-04-12T09:23:27Z")

</div>

Ciao Andrea,  
è stato aggiornato il sito [https://www.censimentoict.italia.it](https://www.censimentoict.italia.it) con le informazioni per la seconda fase del censimento ICT.

Paolo  
Team per la Trasformazione Digitale

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Andrea\_Tironi1](https://forum.italia.it/user_avatar/forum.italia.it/andrea_tironi1/32/4594_2.png) [@Andrea\_Tironi1](https://forum.italia.it/u/Andrea_Tironi1)\
**Post date:** [17 Aprile 2018, 8:22am UTC](https://forum.italia.it/t/linee-guida-per-qualificare-datacenter-come-psn/820/31 "2018-04-17T08:22:22Z")

</div>

Il primo passo da quello che ho capito è nominare il Responsabile della Transazione al Digitale, mediante l’inserimento nell’indice IPA dell’ **Ufficio per la transizione al Digitale** e indicazione del responsabile che diventa il **Responsabile della Transazione al Digitale** per la PA indicata.

Tramite queste informazioni l’amministrazione verrà poi contattata per la compilazione del questionario.

Ho capito correttamente?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Andrea\_Tironi1](https://forum.italia.it/user_avatar/forum.italia.it/andrea_tironi1/32/4594_2.png) [@Andrea\_Tironi1](https://forum.italia.it/u/Andrea_Tironi1)\
**Post date:** [23 Aprile 2018, 7:17am UTC](https://forum.italia.it/t/linee-guida-per-qualificare-datacenter-come-psn/820/32 "2018-04-23T07:17:57Z")

</div>

@paolo_de_rosa @spiunno io ho controllato la pagina

[https://www.censimentoict.italia.it/it/latest/contents.html#](https://www.censimentoict.italia.it/it/latest/contents.html#)

ma quando clicco su “partecipa al censimento” mi manda a se stessa.

Cosa posso fare per partecipare al censimento?

In IPA ho messo che sono io il Responsabile della Transazione al Digitale se può essere utile.

Andrea

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![paolo\_de\_rosa](https://forum.italia.it/user_avatar/forum.italia.it/paolo_de_rosa/32/552_2.png) [@paolo\_de\_rosa](https://forum.italia.it/u/paolo_de_rosa)\
**Post date:** [23 Aprile 2018, 8:23am UTC](https://forum.italia.it/t/linee-guida-per-qualificare-datacenter-come-psn/820/33 "2018-04-23T08:23:47Z")

</div>

Ciao Andrea,  
sei arrivato per primo troppo presto 🙂 questa mattina sono state aggiornate le ultime cose e poi il link è stato resto attivo, puoi riprovare il link ora dovrebbe essere corretto.  
Buona compilazione.

saluti  
p.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Andrea\_Tironi1](https://forum.italia.it/user_avatar/forum.italia.it/andrea_tironi1/32/4594_2.png) [@Andrea\_Tironi1](https://forum.italia.it/u/Andrea_Tironi1)\
**Post date:** [23 Aprile 2018, 1:21pm UTC](https://forum.italia.it/t/linee-guida-per-qualificare-datacenter-come-psn/820/34 "2018-04-23T13:21:22Z")

</div>

Grazie.

Ho una domanda: per lo spid di inserimento uso il mio spid personale essendo individuato come Responsabile del Censimento?

Andrea

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![paolo\_de\_rosa](https://forum.italia.it/user_avatar/forum.italia.it/paolo_de_rosa/32/552_2.png) [@paolo\_de\_rosa](https://forum.italia.it/u/paolo_de_rosa)\
**Post date:** [23 Aprile 2018, 1:34pm UTC](https://forum.italia.it/t/linee-guida-per-qualificare-datacenter-come-psn/820/35 "2018-04-23T13:34:36Z")

</div>

Ciao Andrea,  
si, in alternativa farei fatica a concepire uno SPID non personale, esiste quello per le persone giuridiche ma non mi risulta ancora attivo.

saluti  
Paolo

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Andrea\_Tironi1](https://forum.italia.it/user_avatar/forum.italia.it/andrea_tironi1/32/4594_2.png) [@Andrea\_Tironi1](https://forum.italia.it/u/Andrea_Tironi1)\
**Post date:** [23 Aprile 2018, 2:31pm UTC](https://forum.italia.it/t/linee-guida-per-qualificare-datacenter-come-psn/820/36 "2018-04-23T14:31:27Z")

</div>

Grazie volevo essere sicuro di “fare bene” 🙂

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Andrea\_Tironi1](https://forum.italia.it/user_avatar/forum.italia.it/andrea_tironi1/32/4594_2.png) [@Andrea\_Tironi1](https://forum.italia.it/u/Andrea_Tironi1)\
**Post date:** [17 Ottobre 2018, 7:18am UTC](https://forum.italia.it/t/linee-guida-per-qualificare-datacenter-come-psn/820/37 "2018-10-17T07:18:01Z")

</div>

Ciao, c’è qualche novità sul tema?  
Grazie.

Andrea

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Davidee](https://forum.italia.it/user_avatar/forum.italia.it/davidee/32/1295_2.png) [@Davidee](https://forum.italia.it/u/Davidee)\
**Post date:** [30 Novembre 2018, 6:25pm UTC](https://forum.italia.it/t/linee-guida-per-qualificare-datacenter-come-psn/820/38 "2018-11-30T18:25:59Z")

</div>

Dove si può trovare una lista o un documento di questi poli strategici nazionali ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Andrea\_Tironi1](https://forum.italia.it/user_avatar/forum.italia.it/andrea_tironi1/32/4594_2.png) [@Andrea\_Tironi1](https://forum.italia.it/u/Andrea_Tironi1)\
**Post date:** [7 Dicembre 2018, 5:04pm UTC](https://forum.italia.it/t/linee-guida-per-qualificare-datacenter-come-psn/820/39 "2018-12-07T17:04:46Z")

</div>

La lista probabilmente sarà disponibile nel primo semestre 2019.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Davidee](https://forum.italia.it/user_avatar/forum.italia.it/davidee/32/1295_2.png) [@Davidee](https://forum.italia.it/u/Davidee)\
**Post date:** [22 Febbraio 2019, 6:22pm UTC](https://forum.italia.it/t/linee-guida-per-qualificare-datacenter-come-psn/820/40 "2019-02-22T18:22:29Z")

</div>

[https://www.key4biz.it/parte-il-cloud-per-la-pa-ma-parte-a-meta-agid-ignora-i-poli-strategici-nazionali-psn-che-fine-hanno-fatto-e-perche/243252/?fbclid=IwAR0nLXc9ThdZrZz0ShwfVG2KSs\_Yn5xVO0JHQdebebjBSghZyIgxQ\_RodVI](https://www.key4biz.it/parte-il-cloud-per-la-pa-ma-parte-a-meta-agid-ignora-i-poli-strategici-nazionali-psn-che-fine-hanno-fatto-e-perche/243252/?fbclid=IwAR0nLXc9ThdZrZz0ShwfVG2KSs_Yn5xVO0JHQdebebjBSghZyIgxQ_RodVI)

non credo ormai

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Andrea\_Tironi1](https://forum.italia.it/user_avatar/forum.italia.it/andrea_tironi1/32/4594_2.png) [@Andrea\_Tironi1](https://forum.italia.it/u/Andrea_Tironi1)\
**Post date:** [22 Febbraio 2019, 6:56pm UTC](https://forum.italia.it/t/linee-guida-per-qualificare-datacenter-come-psn/820/41 "2019-02-22T18:56:01Z")

</div>

Facciamo secondo semestre 2019? 🙂  
A parte gli scherzi, un chiarimento sui PSN da parte di AGID credo sarebbe utile in primis alla PA stessa.

[Pagina precedente](https://forum.italia.it/t/linee-guida-per-qualificare-datacenter-come-psn/820.md?page=1)